Совмещенное представление Плоское представление Дерево
17R и 17S trank
toggle
17R и 17S trank
12.12.13 22:34
Доброго времени суток.

Помогите разобраться с проблемой.
Имеем две платформы 17R и 17S и набором модулей под поставленную задачу.
задача такова: организовать по ethernet каналу передачу 3 vlan в транке и ТЧ канала.
Сломали голову.....Необходимо подать ТЧ и транк в 17R а получить на17S уже не тэгированные влан на разных портах (с ТЧ все понятно).
А вот с транком засада.
Возможно ли вообще исполнить в данной конфигурации эту задачу?
RE: 17R и 17S trank
13.12.13 16:37 как ответ на Станислав Игоревич Иванов.
Здравствуйте. Да, все можно реализовать. SG-17R поддерживает программный VLAN (настраивается на вкладке Network/Dynamic interfaces/Manage). SG-17S имеет аппаратный VLAN который настраивается на вкладке Harware/DSLAM switch. Если будут вопросы по настройке - спрашивайте.
RE: 17R и 17S trank
16.12.13 1:47 как ответ на Михаил Юрьевич Щербаков.
Да, это-то все понятно, но вот реализовать не получается.
Если не трудно выложите пожалуйста настройку для Р и С , 3 влана подать с Р на С в транке по ethernet.
Уже какие только бондиги с бриджами не создавали....а воз и ныне там (с)
Например на порт eth1 на SG17R подаем транк, исходящий трафик с порта eth2 и на 17S получаем отдельные vlan на 3х портах.
RE: 17R и 17S trank
16.12.13 11:47 как ответ на Станислав Игоревич Иванов.
Если у вас на порт ge0 SG17S приходит тегированный трафик из 3-х VLAN-ов с тегами 10,11,12. Чтобы вам получить на выходах портов fe00,fe01,fe02 уже нетегированный трафик из соответствующего VLAN, надо на вкладке Hardware/DSLAM switch:
-в таблицу VLANs list добавить VLAN с VID = 10 и содержащий порты ge0 и fe00
-для порта fe00 output tagging установить в untagged и PVID = 10
-в таблицу VLANs list добавить VLAN с VID = 11 и содержащий порты ge0 и fe01
-для порта fe00 output tagging установить в untagged и PVID = 11
-в таблицу VLANs list добавить VLAN с VID = 12 и содержащий порты ge0 и fe02
-для порта fe00 output tagging установить в untagged и PVID = 12
-для порта ge00 output tagging установить в tagged
-в таблицу VLANs list добавить VLAN с VID = 123 и содержащий порты ge0 и fe03 (на выходе порта fe03 будет трафик с ТЧ канала)
-для порта fe03 output tagging установить в untagged и PVID = 123

На SG17R. Если у вас на eth1 приходит тегированный трафик из 3-х VLAN-ов с тегами 10,11,12, и вам надо добавить к этому трафику данные с ТЧ канала и выдать все на порту eth2, то:
-в меню Network/Dynamic interfaces/manage для eth2 создать VLAN 123 (нужно для ТЧ канала, т.к. с SG17S будет приходить только тегированный трафик)
-повесить на eth2v123 IP адрес и его указывать в настройках VoIP
-сделать бридж в котором будут eth1 и eth2

На SG17R удобно для отладки использовать утилиту tcpdump, с ее помощью можно посмотреть какой трафик приходит/уходит с интерфейса.
На SG17S настройки VLAN надо делать аккуратно, т.к. при неправильной конфигурации можно потерять управление через веб.